匿名用戶 2010-11-22 13:04:33 | 河北省 其他專業 | 1177查看 4回答
消防報警中管道支架如何計算
消防報警中管道支架如何計算 請具體點 規范的具體名稱 急用!謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果設計沒有給出支架設置要求和詳圖,可以參照GBT20801.5-2006壓力管道規范和金屬管道施工規范 執行;
2010-11-22 13:12:54
-
你好,如果圖紙中沒有設計要求,你可以根據圖集《03S402室內管道支架及吊架》和“室內消防管道及設備施工工藝”一般可以按照這幾個步驟去計算: 1、先按管徑的大小確定支架的距離。 2、根據管道距墻面距離+管道外徑+安裝管卡距離(管支架另加5CM)算支架長度。 3、立管支架=支架長度*3(三角架) 算出一個支架的型鋼長度*支架數量。 4、吊式的干管支架=支架長度+吊筋長度(支架距頂板長度) 算出一個吊架長度*吊架數量
2010-11-22 14:22:00
-
?????????й?????,??????????????????
2010-11-22 13:15:33
-
說明 一、本章適用于自動噴水滅火系統的管道支吊架的制作、安裝。 二、本章每10m管道的支架制作安裝工程量按下表計算,并套用本章管道支架制作、安裝子目。如與實際不符,可按實調整。管道支架制作、安裝項目中包括了支架、吊架及防晃支架。 三、支架除銹、刷油、保溫等均執行《刷油、防腐蝕、絕熱工程》相應項目。工程量計算規則按設計圖示質量計算。
2010-11-22 14:58:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看