冬日暖陽 2010-11-22 10:42:34 | 河北省 其他專業 | 988查看 1回答
消火栓給水問題
請教:消火栓給水系統還用計算系統調試費嗎?自動報警系統裝置調試點包括哪些內容?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓給水系統不計算系統調試費。 說 明 1.本章包括自動報警系統裝置調試、水滅火系統控制裝置調試、火災事故廣播、消防通訊、消防電梯系統裝置調試、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制系統裝置調試、氣體滅火系統裝置調試等內容。 2.系統調試是指消防報警和滅火系統安裝完畢且聯通,并達到國家有關消防施工、驗收規范標準所進行的全系統的檢測、調整和試驗。 3.自動報警系統裝置包括各種探測器、手動報警按鈕和報警控制器;滅火系統控制裝置包括消火栓、自動噴水、鹵代烷、七氯丙烯、二氧化碳等固定滅火系統的控制裝置。 4.氣體滅火系統調試試驗時采取的安全措施,應按施工組織設計另行計算。 工程量計算規則 1.消防系統調試包括;自動報警系統、水滅火系統、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯系統、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風門、排煙閥、防火閥控制裝置、氣體滅火系統裝置。 2.自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,分別不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制報警器的點數計算。 3.水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。 4.火災事故廣播、消防通訊系統中的消防廣播喇叭、音箱和消防通訊的電話分機、電話插孔,按其數量以“個”為計量單位。 5.消防用電梯與控制中心間的控制調試以“部”為計量單位。 6.電動防火門、防火卷簾門指可由消防控制中心顯示與控制的電動防火門、防火卷簾門,以“處”為計量單位,每樘為一處。 7.正壓送風閥、排風閥、防火閥以“處"為計量單位,一個閥為一處。 8.氣體滅火系統裝置調試包括模擬噴氣試驗、備用滅火器貯存容器切換操作試驗,按試驗容器的規格(L),分別以“個”為計量單位。試驗容器的數量包括系統調試、檢測和驗收所消耗的試驗容器的總數,試驗介質不同時可以換算。
2010-11-22 11:12:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看