匿名用戶 2010-11-20 07:48:57 | 河北省 其他專業 | 2151查看 4回答
PE壓力排水管問題
請問各位專家: 1.城鎮污水壓力管線采用“給水用PE80級De500聚乙烯管道,壓力等級0.8MPa,電熔焊接”,應該套哪個定額子目? 2.壓力排水管道與無壓排水管道(塑料管或PE管)在連接時有什么區別?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 城鎮污水有壓排水PE管安裝且采用電熔連接安裝時,這所以有壓管道的安裝,所以應該套PE管給水管道熱熔連接安裝的相關定額子目。 2. 安裝工程的位置在小區或者廠區的院內時,可以套給排水工程中的PE給水管或者塑料材質給水管道熱熔連接安裝的定額子目,并據實輸入主材名稱、規格和單價既可; 3. 如果安裝工程的位置是在廠區或者小區以外的市區或者城鎮區域時,則應該套市政工程定額中的PE管或者塑料材質給水管道熱熔連接安裝的相關定額子目。同樣據實輸入主材名稱、規格和單價就行了。 4. 雖然是有壓管道的安裝,但是不能列入工業管道安裝的范疇,因為笽工藝管道的安裝是指工業管道、生產生活共用的管道、鍋爐房和泵類配管以及高層建筑物內的加壓泵房間的管道安裝才是執行第6冊工業管道工程的相應項目。
2010-11-20 08:43:07
-
1、套塑料管熱熔連接子目。 2、主要是嚴密性的要求。 一樣的,熱熔就是用電加溫的。 壓力管可以套給水管的子目計算。
2010-11-20 07:55:47
-
1.城鎮污水壓力管線采用“給水用PE80級De500聚乙烯管道,壓力等級0.8MPa,電熔焊接”,應該套用塑料管道按照電熔連接的定額子目項; 2.壓力排水管道是要求管道承受壓力的,無壓排水管道(塑料管或PE管)是不要求承壓的,在連接的時候,也就是接口是否要求承壓的區別; 有壓力要求的管道,應該套用壓力管道的定額項,沒有壓力要求的管道,可以套用排水管道的定額子目項;
2010-11-20 07:57:08