匿名用戶 2010-11-19 18:46:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 6回答
關于梁的鋼筋的問題
如圖所示,梁與墻在一條直線上,墻的2端為暗柱。請問梁是錨固在哪一邊的暗柱上?水平受力筋是否要穿透墻體錨固在左端的暗柱上?如果梁的類型不同(如框架梁、次梁、圈梁)情況是否不同?請詳細原因,謝謝問題補充:或者直接將軟件的節點選為直錨?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、平法的主要編制依據是規范,規范中的【框架】研究的是框架梁以框架柱為支座的內容,因此平法中實際上是沒有【框架梁-剪力墻】節點的,設計者也就不能參照平法了,此時設計者應自行描述節點構造。 2、軟件中有三種方法對應三種結果,第一,將框架梁畫到暗柱外邊(二者剛剛擦邊接觸),同時將墻身也畫到這里,則軟件按框架梁進入剪力墻Lae計算;第二,框架梁畫到暗柱中點,則軟件按框架梁以暗柱為支座計算,第三,框架梁畫到外側暗柱內,亦按框架梁以該暗柱為支座計算。
2010-11-20 08:38:02
-
不是暗梁時錨固到洞口兩端柱上即可
2010-11-20 06:40:45
-
象這樣的情況,梁畫到第一個暗柱的中心點即可。
2010-11-20 10:13:05
-
想這樣的情況,不需要穿過墻體錨在左端的暗柱上
2010-11-19 19:10:24
-
達到錨固長度就行
2010-11-19 20:30:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看