zx****@163.com 2010-11-12 14:49:37 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 6回答
計算柱子鋼筋時出現長度為0的量?
計算柱子鋼筋時出現長度為0的量,這是什么原因呢?問題補充:使用的是正版狗…………
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個都是由于柱子高度較短,可能搭接長度都大于了柱高度,你看看匯總計算的時候提示你柱縱筋長度小于0時,下方有個提示,有三種情況: 1、檢查柱子標高,看看柱子是不是很短; 2、看與柱子相交的板、梁標高; 3、去調整柱子計算設置(計算設置里面調整“柱縱筋露出長度”) 如果還不清楚您可以打電話到當?shù)貜V聯達服務咨詢,江西南昌0791-2170939。
2010-11-15 09:29:36
-
可能你這個柱子的鋼筋信息沒有輸入或者你的軟件不是正版的做的!只有學習版或者是正版的軟件才有正確的計算結果!
2010-11-12 14:56:39
-
你匯總計算時,應該有個提示框;提示框上有3點檢測方法; 1、檢查柱子標高; 2、檢查與柱相交的板標高、梁標高、梁原位標注中的標高; 3、修改柱節點設置
2010-11-12 15:11:21
-
a) 查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 b) 查看與柱相交的板的標高與厚度。 c) 查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值。
2010-11-12 14:59:50
-
有可能是你的這個位置的的柱子的高度很小
2010-11-12 15:43:03
-
錯誤的構件引起的鋼筋沒有計算。
2010-11-12 23:48:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看