  • 防雷接地問題

    請問在防雷接地中什么叫接地跨接?接地電阻測試點套什么定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 接地跨接就是把接地系統中需要相互連通的地方采用跨接線的形式連接起來使之構成一個完整的接地系統體系。如避雷引下線與圈梁均壓環鋼筋的連接、金屬門窗的接地連接、金屬橋架接頭位置的接地跨接線的連接等等。 2. 接地電阻的測試點就是按照設計位置需要安裝設置接地電阻測試接線盒,應該套接線盒安裝的定額。只有整個建筑物的接地系統敷設安裝完成以后,才需要進行接地系統測試調試的工作,因此就還得套一個接地系統調試的定額子目。

    2010-11-12 12:49:00 

  • 套系統調試!!