  • 樁插筋問題

    請問樁芯砼插筋,由承臺伸入底到承臺長度怎樣考慮?請答復,祝好!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般樁芯砼插筋,在樁表那張大樣有插入承臺的長度,或者可以在里面可以找到依據,沒有的話,可以寫個圖紙會審,讓設計出。一般正常情況下是一個錨固長度就夠了,如果設計不明確,可以按一個錨固長度值35d計算。

    2010-11-11 18:18:32 

  • 這不是施工單位考慮的問題,由于承臺大小、建筑物高度不一樣,所以伸入承臺的樁鋼筋長度不能一樣。設計單位必須給出樁鋼筋伸入承臺的長度;一般有詳圖或給出施工用的標準圖。

    2010-11-11 17:57:44 

  • 樁芯插筋伸入承臺的長度一般由設計給出數值,如設計無要求的,按35--40倍鋼筋直徑考慮,一般不會大錯。

    2010-11-11 21:23:27 