mowz 2010-11-09 17:19:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 4回答
出現柱鋼筋計算結果為負的錯誤信息?
梁板標高及截面信息完全正確的情況下,為何T型截面的柱設置為框架柱時出現柱鋼筋計算結果為負的錯誤信息?而設置為暗柱,卻能正常計算。同一根柱子,相鄰樓層沒有出現同樣情況。請高手解答,謝謝。問題補充:雖然設置為暗柱可以計算,但導入到GCL2009時不方便。 可能的原因:上一層柱鋼筋直徑大于本層柱。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
加我,我詳細教你這么操作怎么樣!
2010-11-09 17:33:27
-
你好:在定義框架柱里也可以在新建參數化柱子里找到T型截面的柱。還是按框架柱來定義。把柱子的標高搞對了就可以了。
2010-11-09 18:23:44
-
1、梁板標高及截面信息完全正確的情況下,為何T型截面的柱設置為框架柱時出現柱鋼筋計算結果為負的錯誤信息?而設置為暗柱,卻能正常計算。同一根柱子,相鄰樓層沒有出現同樣情況? 答:按理說T型柱子,應該是暗柱,那么就必須按照暗柱來定義,因為框架滞暗帜計算規則不一樣,鋼筋量也不一樣。具體見圖。 若就是T型框架柱的話,出現負鋼筋量的情況,請查看編輯鋼筋,應該是縱筋計算出現了問題,按理說縱筋計算公式:層高-本層的露出長度+上層露出長度或層?本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度 可以出現問題的是 本層的露出長度和節點高這2項。 總結:我也遇到過次類問題,具體解決辦法:找到錯誤圖元,查看編輯鋼筋,找出錯誤公式。 具體解決辦法: 1、是輸入錯誤的信息了。檢查下上下層此部位鋼筋。 2、軟件計算問題,保存下文件,重啟程序或電腦,打開重新計算下。 3、實在不行,向客服打電話求救,把文件發給他們幫助您處理。
2010-11-15 17:32:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看