在線提問板的馬凳筋
板的馬凳筋在上層沒有通長鋼筋(面筋),只有支座負筋的地方該不該布置?如果要布置的話,是不是所有的板在定義時都要輸入馬凳筋的信息?(因為不是雙層雙向板都會有板負筋布置) 謝謝先!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好! 如果板上沒有布置面筋,只布置了負筋,在負筋的下方,是要布置馬凳筋來支撐負筋的。所以在定義板時,最好同時定義馬凳筋。軟件在計算馬凳筋時,會根據布置馬凳筋的條件計算。也就是只有該布置馬凳筋的情況下,才會計算馬凳筋。另外,負筋下馬凳筋的排數,是在負筋屬性中定義的。見下圖。“/”前,代表左標注下的馬凳筋排數,“/”后,代表右標注下的馬凳筋排數。
2010-11-09 16:14:39