匿名用戶 2010-01-25 14:48:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 1回答
梁上下部縱筋錨入平行墻支座節點
梁上下部縱筋錨入平行墻支座節點
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
梁上下部縱筋錨入平行墻支座節點
[現象]
梁的支座識別為剪力墻,但是計算卻沒有按照錨入平行墻節點計算。
[原因]
原因1.這個節點是在308版本中增加的,因此301版本繪制的梁升級到308版本需要重提梁跨才能找到這個節點。
原因2.如果重提梁跨后還是沒有按照這個節點計算,那就是bug,目前已知的bug有兩個:bug1062,如果梁采用過【設置支座】功能,就不能按照這個節點進行計算了;bug1047這類的特殊情況,由于誤差造成也不能按照這個節點計算。
[解決方案]
1.重提梁跨;
2.重提梁跨不能解決的問題可暫時將此梁的節點調整為樓層框架梁端節點3,計算為相對準確一些,2010年3月版本將解決此問題。
匯總計算,提示跨長輸入不正確
[現象]
匯總計算完畢,提示如圖:跨長不正確
[原因]
程序控制梁的凈跨長不能小于200,小于200時支座識別和計算都不能通過。
[解決方案]
1.實際工程中一般不存在這么短的梁,請查看圖紙是否繪制錯誤;
2.如果確實是這么短,請和設計明確這么短的梁的計算方式,箍筋如何布置,以后可以考慮放開,暫時只能調整凈跨長大于200.2010-01-25 14:48:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看