  • 圈梁箍筋計算問題

    今天在看以道題 沒看懂 希望哪位能解答 圈梁斷面為240mm×180mm,用C20混凝土(碎石粒徑5-20,特細砂)沿內外墻每層及基礎設置,縱向鋼筋4 8,箍筋 6@200,135o彎鉤。(鋼筋錨固、搭接量按0.0533的系數計算)。 題的答案如下 請問 他-0.05 我覺得不對 圈梁保護層好像應該是 25mm 還有他的 4.9*0.8*2 是什么意思 135°彎鉤 好像延長是 11.9D 也應該是 D*11.9+主筋的直徑 才對 沒看懂 望高手解答

    主筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、保護層是25mm,一共要減去8個保護層,你代換一下看看,結果沒錯。 2、135度彎鉤的彎鉤增加長度中,平直段長度(彎鉤增加長度=量度差值+平直段長度)有兩種情況,抗震的為10d,非抗震的為5d(詳GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.2條第3款)。不過內皮度量尺寸用外皮的彎鉤增加長度的確不太合適,此公式少算了8d(按重慶定額少算了4d)。 3、至于11.9d和4.9d這個取值問題你是可以自己考慮的,一般“題”中的數據都是規范要求的最小值,如其中的量度差值1.9d只是在規范要求的最小彎曲直徑D=2.5d情況下推導的,實際上也不是永遠適用。4.9d中的平直段也是取的舊版規范要求的最小長度3d,現在已經不適用了。

    2010-11-06 09:14:54 

  • 基礎圈梁的保護層為50mm! 11.9D 是抗震的?。?! 4.9*0.008*2是彎鉤的長度!

    2010-11-05 16:07:30 

  • 0.05 是指的兩個保護層0.025*2=0.05; 4.9*0.008*2是指的彎鉤增加長度,135度的彎鉤每個增加4.9D,兩個共4.9*0.008*2。

    2010-11-05 16:09:35 