14****@qq.com 2010-11-04 00:47:26 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 394查看 5回答
GGJ的問題
現在有一條梁的通長筋為12米,我用GGJ繪制好這條梁,查看鋼筋形狀,軟件顯示鋼筋的長度為12米,大家都知道,通常情況下鋼筋一般為9米,有什么方法,可以讓軟件在查看鋼筋形狀顯示為9米+3米+搭接長度呢,如果能這樣,下料就方便多了,請求指點?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件顯示是12米,這個是沒有錯,你是否看了這個12米后有個搭接呢? 我上次做的鋼筋,是27米的,軟件還顯示是27米。 我們施工的時候按規范下料就可。
2010-11-04 09:06:37
-
你鋼筋接頭類型設置好計算后,表里面會給你顯示搭接的工程量是多少,當然你要是選機械連接,是不會有這個數的
2010-11-04 07:34:53
-
如果選用的是幫扎,在編輯構件鋼筋里能夠看到幫扎長度 如果選用機械連接,在編輯構件鋼筋里能夠看到接頭數量
2010-11-04 08:51:32
-
這個只是顯示的問題,鋼筋的定尺就是9米也就是按照你的思路做的,你可以在【報表】節目單【鋼筋形狀統計明細表】中查看到的。
2010-11-04 07:02:35
-
你在工程設置中計算設置處搭接設置中設置鋼筋的長度,軟件會自動計算搭接或焊接的,如圖:
2010-11-04 08:29:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看