  • 板面邊支座負筋及其分布筋如何布置?

    如圖:如圖。這種板面邊支座負筋是如何布的?總說明是有一條說,“邊支座負筋標注的尺寸指鋼筋全長,但不包括下彎段” 那請問這種情況下的邊支座負筋的長度就是1200再加兩個下彎鉤嗎? 它需不需和板面筋那樣來錨固? 還有相鄰板的支座鋼筋的分布筋是如何布的?

    總說明

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是的,就是圖紙標示長度加兩個彎鉤長度;不需要錨固;相鄰板的負筋重疊布置時不再布置分布筋。