匿名用戶 2010-10-31 09:00:18 | 河北省 其他專業 | 6036查看 8回答
框架柱模板超高怎樣計算
假如首層層高是20 米,下部在5米位置和15米位置都有框架梁,在5米和15米之間的框架柱超高部分怎么計算啊
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納假如首層層高是20 米,下部在5米位置和15米位置都有框架梁,在5米和15米之間的框架柱超高部分怎么計算啊 澆注高度超過3.6米就要計算框架柱超高部分的費用,計算的方法是,在5米位置和15米位置的框架梁要分別計算其砼總量,然后去套相應的基價定額子目,即在5米位置上計算所有框架梁的體積,然后去套定額中5米超高定額子目上。
2010-10-31 09:11:52
-
假如首層層高是20 米,下部在5米位置和15米位置都有框架梁,在5米和15米之間的框架柱超高部分怎么計算啊。首層的柱模板超高就應該是20-3.6=16.4高。 我的是手算,主要是5米到15米之間的模板怎樣計算?用柱的周長乘以4乘以16.4減去與梁相交的構件的面積就是超高的面積。
2010-10-31 09:12:07
-
假如首層層高是20 米,下部在5米位置和15米位置都有框架梁,在5米和15米之間的框架柱超高部分怎么計算啊?按定額規定計算
2010-10-31 09:18:25
-
在5米位置和15米位置只有梁,沒有板。未形成結構層,所以框架柱支模板的超高費,應該按全高計算,即20-3.6=16.4,需增加17個超高費用。
2010-10-31 10:28:35
-
套模板定額時直接套超高模板定額,軟件會自動計算,超高部分工程量的。
2010-10-31 09:10:04
-
你的理解過于細膩,已經將自己趕入了誤區,框架柱支模板就應該由層底支設,應該按全高計算,即20-3.6=16.4,需增加17個超高費用。
2010-10-31 10:22:26
-
以層高為準,超過3.6米就要計算超高費
2010-10-31 10:37:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看