匿名用戶 2010-10-22 11:54:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2766查看 4回答
板的單邊標注負筋在梁內的錨固長度
該板因為標高與周圍板不同所以圖示其負筋為單邊標注,另一段錨固在相鄰梁(此梁非邊梁)中,請問應該錨固的長度是多少。有沒有明確的圖集可以查詢。謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以查看圖集101?。? 1、板的下部鋼筋錨固只需要5d,并且深入到支座的中部就可以了, 2、板的雙層配筋的上部鋼筋和附近都輸入板的上部鋼筋,錨固的計算方法是一樣的;
2010-10-22 12:14:46
-
在軟件的樓層設置中可以查到鋼筋的錨固長度;請看C20板的錨固長度示意圖: 那只能看101系列圖集,圖集中有相應的錨固、搭接長度表,與軟件中是一致的。
2010-10-22 12:25:04
-
錨固長度按圖紙說明中規定采用的圖集計算,沒有說明的可按03G101規定計算,可以直接在軟件中查到
2010-10-22 12:16:30
-
你好:板的上面鋼筋包括受力筋(面筋)和負筋,它們的錨固長度取值都是La,且不小于250,是一級鋼筋還要加上半園彎鉤。圖集和規范中明確要求了。
2010-10-22 14:11:02
-
板的負筋的單邊標注是負筋線的長度,但到梁的板的最外邊緣(只留保護層),這時畫在圖上時都在梁的中心線上
板的負筋的單邊標注是負筋線的長度,但到梁的板的最外邊緣(只留保護層),這時畫在圖上時都在梁的中心線上,而不在梁的外邊緣,怎樣畫才能與設計一樣呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看