匿名用戶 2010-10-18 11:58:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 949查看 3回答
端柱鋼筋
設計圖中的DZQ1鋼筋布置大樣如附圖。 1、這兩頭的陰影是表示什么意思? 2、這個2號筋,是表示拉筋與箍筋一起為一個編號嗎? 3、這三個堅向箍筋的高度是以圖中的陰影部分來分界的嗎,如果是那圖中的拉筋數(shù)量應該只有三根吧,在600高度那有兩根,下段的400高度有一根。但圖中有五根拉筋呢?問題補充:那么在截面編輯中,如何布置除8根角外的10的邊側(cè)縱筋使之縱筋間距分別按300同200間距呢,以準確布置箍筋的長度呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這兩頭的陰影是表示什么意思?---暗柱 2、這個2號筋,是表示拉筋與箍筋一起為一個編號,但它是列入總體拉筋中的。 3、這三個堅向箍筋的高度是以圖中的陰影部分來分界的,在600高度那有兩根,下段的400高度有二根,上部一根,共有五根拉筋
2010-10-18 12:04:57
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看