李麗娟 2010-10-18 08:29:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 1回答
為什么負筋計算出來有只有一個彎折
請高手幫我解答一下,為什么我的負筋計算出來是兩個錨固,如果是因為在謪錨固,我覺得計算式也不對。。。而且有一兩根負筋計算出來沒有分布鋼筋?是不是在某種情況下可以不用布置分布筋?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你的這塊板的計算有好多錯誤,根數最多的一種沒有包含支座寬度在內,你在看看。你這個是中間支座負筋,建議定義板負筋時定義為含支座在內的條件。這樣出錯會少一點,兩邊錨固的那根也是錯了。 第一根是多出來的應該是刪除了。用在那兒都不對。
2010-10-18 08:45:47