※ 2025-09-11 12:12:42 | 廣東省 土建 | 39查看 1回答
廣東10定額外墻抹灰垂直高度超20米抹灰增厚問題
建筑物高度60米,那么抹灰增厚工程量是算到高度40米,還是60米
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好!針對廣東省2010年建筑工程定額,這是一個非常具體且重要的問題。
直接明確的答案:
根據廣東省2010年建筑工程綜合定額(粵10定額)的規定,對于高度60米的建筑物,其外墻抹灰的“抹灰增厚”或“工料增加”工程量,應計算從20米以上至60米頂部的全部范圍。
也就是說,需要計算40米(60米 - 20米)高度的抹灰工程量所對應的增厚費用,而不是只計算到40米高。
詳細依據和解釋?/p>
廣東省10定額的規則與全國通用規則思路一致,但有其具體表述和分段方法。
定額規則來源:
該規定主要位于定額的 “B.2 墻、柱面工程” 章節的章節說明或工程量計算規則中。具體條款如下(大意):“外墻抹灰高度超過20m時,超過部分(即20m以上部分)的抹灰工程量,應按相應子目的人工、材料、機械分別乘以下系數(或按‘抹灰增厚’子目計算),以考慮高空作業工效降低、安全措施及垂直運輸等因??!?/p>
為什么是算到60米,而不是40米?
區間一:20米及以下。此部分按正常抹灰定額執行,不考慮超高影響。
區間二:20米以上至建筑物頂端。此部分因為高度?lái)的施工難度增加,需要額外計算“增厚”或“工料增加”費用。
“20米”是一個分界點,不是終點。定額將建筑物垂直方向分為兩個區間:
在您的例子中,建筑物總高60米,那么需要計取增厚費用的部分就是 60m - 20m = 40m 的這段高度。這“40米”指的是超高部分的“高度范圍”,而不是一個“絕對高度”。這部分對應的所有抹灰工程量(平方米)都需要按規則進行增厚調整。
廣東定額的特殊性(分段計算):
需要注意的是,有些省份的定額會按超高米數進一步分段(如每20米一個區間)設置不同的調整系數。您需要核對粵10定額的具體條文,看是否對“20m以上至40m”和“40m以上”設置了不同的調整系數。但無論如何,整個20米以上的范圍都需要計算。- 總結與實操建議:項目內容(基于粵10定額)起算高度 20米 需計算增厚的高度范圍 20米以上 至 60米頂部 增厚工程量計算 統計在此40米高度范圍內的所有外墻抹灰工程量(平方米) 套用定額 將上述統計出的工程量,套用定額中“墻面抹灰”章節對應的“抹灰增厚”或“超高增加費”子目,或按說明乘以相應系數。
最重要的步驟:
在進行預算編制時,最穩妥的做法是:打開您的粵10定額電子版或紙質版。
找到 “B.2 墻、柱面工程” 章節。
仔細閱讀開篇的 “說明” 和 “工程量計算規則”。
找到關于“外墻抹灰高度超過20m”的具體條款和計算規定。
這樣您就能找到最權威的依據,確保計價的準確性。
2025-09-11 12:23:45