請問整體兩層的地下室,布置在負二層的墻柱,基礎層(筏板和基礎等)是否需布置墻柱?
如題,請教整體兩層的地下室,布置在負二層的墻柱,是否需復制到基礎層(筏板和基礎等)?對鋼筋量有影響嗎?求解,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果筏板基礎正好是負二層地面,就不用往基礎層復制了; 如果基礎頂與負二層層底標高之間有高差,那就需要復制下去
2025-09-08 15:43:46
-
可以不用布置,修改底部標高。