海濤 2025-09-08 10:13:08 | 廣東省 安裝 | 25查看 1回答
防火卷簾座板厚度問題
根據防火卷簾檢測報告得知,防火卷簾座板厚度要求為≥3.0mm,檢驗結果為3mm,結論為合格。但現場防火卷簾座板厚度經實測,只有約1mm左右,與材料進場報驗時提交的檢測報告要求和檢驗結果嚴重不符,存在貨不對板問題。
但現在施工單位摳字眼,說規范上的標準不是強制執行的,只是“宜”推薦,請問這個要怎么理解才是合理的,那是不是可以理解成它質量滿足要求,但不滿足這一版本的規范要求?另外就是,他們的檢測報告都寫的是3mm,我倒是去看了其他項目的卷簾,發現這個座板沒人注意一樣,都做的很薄。
規范中的宜,到底要不要執行,碰到這種問題,算合格還是不合格呢,頭疼。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
憑他“材料進場報驗時提交的檢測報告要求和檢驗結果嚴重不符”這點,你就可以折騰他材料直接退場了
2025-09-08 10:19:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看