小涼太 2025-09-07 16:49:07 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 54查看 6回答
地下室止水螺桿
請問老師,止水螺桿一般在地下室那個位置需要計算?單位是套,工程量該怎么計算?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
止水螺桿一般在地下室的外擋土墻上,還有有人防要求的墻上有 按布置的間距計算到有多少套
首次提交 2025-09-07 16:50:44 最近修改2025-09-07 16:51:11 (修改過1次)
-
地下室外墻和地下室的水池的墻需要的
工程量計算要看你們當?shù)囟~的規定的
2025-09-07 16:51:00
-
是在地下室外部回填范圍,水池的墻壁,廣東的定額止水螺桿是按重量計算,你要根據其單根重量計算出總的重量
2025-09-07 16:52:45
-
外墻和水池墻,根據方案計算根數或重量。
2025-09-07 17:31:17
-
根據《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》下冊模板工程章節的規定,止水螺桿的計算規則如下:
1. 適用位置
止水螺桿主要用于 有防水要求的地下室混凝土構件,常見位置包括:
地下室外墻
地下室底板
水池側壁及底板
后澆帶
其他需防水的混凝土結構(如集水井、電梯基坑側壁等)
- 2. 工程量計算規則
預算階段:
若施工方案未明確止水螺桿用量,按 防水混凝土構件接觸面積 × 1.5套/㎡ 計算。
公式:止水螺桿套數 = 防水混凝土構件面積 × 1.5結算階段:
按 實際施工方案用量 計算,需提供經確認的施工方案或簽證資料。- 3. 定額套用說明
套用定額子目 A1-20-105 止水螺桿(單位:100套)。
使用止水螺桿后,需 扣除原模板子目中的對拉螺栓消耗量(定額明確說明:"扣除模板相應子目中對拉螺栓消耗量")。
- 4. 計算示例
假設地下室防水外墻面積為 500㎡:
預算工程量 = 500 × 1.5 = 750套
套定額:750套 ÷ 100 = 7.5(單位:100套),即套用7.5個A1-20-105子目。
- 5. 注意事項
防水面積范圍:僅計算設計明確要求防水的混凝土構件(如地下室迎水面),非防水區域(如內墻)不計。
方案優先:若施工方案明確螺桿間距(如橫向間距500mm、縱向間距400mm),則按方案計算實際用量:
每㎡螺桿套數 = 1 / (橫向間距 × 縱向間距)
示例:1 / (0.5m × 0.4m) = 5套/㎡損耗不另計:定額子目已包含制作、安裝損耗及端頭處理費用。
- 總結項目計算規則適用部位 地下室防水構件(外墻、底板、水池、后澆帶等) 工程量 預算:防水面積 × 1.5套/㎡;結算:按施工方案實際用量 定額套用 A1-20-105子目(單位:100套),并扣除模板子目中對拉螺栓消耗量 依據 《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》下冊 P.1213說明及P.1254子目
建議施工前明確止水螺桿的排布方案,避免結算爭議。實際用量與定額默認系數差異較大時,需通過簽證確認。
2025-09-07 17:37:18
-
外墻
2025-09-08 09:58:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看