-
參差 2025-08-29 09:24:59 | 廣東省 安裝市政預算結算審核 | 35查看 1回答
潛水泵安裝算量問題請教!
這種要如何算量和計價??? 沒有看到有相關的規格尺寸。
我直接算接線盒 電纜及導管 潛水泵 金屬格柵 檢修蓋板
硅膠密封圖紙換成不銹鋼防水桶(圖紙工程量表不銹鋼防水桶數量和潛水泵一樣,但是找不到具體標注)。
然后分開套定額。
土方直接 配線土方*1.03, 這樣可以嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好!根據您提供的兩張圖片內容,我為您梳理一下潛水泵安裝的算量與計價思路。您提出的方法大體方向是正確的,但有一些關鍵細節需要特別注意和補充。
核心問題分析:為什么沒有規格尺寸?
您提到“沒有看到有相關的規格尺寸”,這非常關鍵。從第二張圖(安裝圖)的“型號及規格”一列明確寫著“(多待設計確定)”。這意味著:
此圖紙為方案示意圖,非施工圖。它提供了標準的安裝方法,但具體設備的功率、尺寸、電纜截面等關鍵參數必須由設計單位在施工圖中最終明確。
沒有這些參數,算量可以估算,但計價無法精確。電纜的規格(如3x2.5mm2還是3x4mm2)、水泵的功率(如0.75kW還是1.5kW)直接影響材料單價和人工費用,套用的定額子目也可能不同。
因此,在算量計價前,最緊要的工作是聯系設計或甲方,獲取最終的設備技術參數表或施工圖設計說明。
算量與計價分解步驟(基于現有信息)
在獲得具體參數前,您可以先按您的思路列出清單項,并備注“規格待定”,后續再補充價格。具體如下:
1. 潛水泵
算量:根據第一張圖,數量為 2 只。
計價:
主材費:需明確功率、揚程、品牌(日本鶴見)。這是一筆主要費用,品牌水泵價格較高。
安裝費:套用《安裝工程預算定額》中的“機械設備安裝工程”冊的“潛水泵安裝”相應子目。安裝費通常已包含試運轉。
特別注意:第二張圖的注釋3要求“返廠維修或整體更換”,這暗示了主材報價時應考慮其高可靠性和專用性,維修成本高。
- 2. 電纜及導管(線管)
算量:
根據第一張圖的紅色連線,電纜從“防雨變壓器”(電源)接至“潛水泵”。
您需要在圖紙上測量從變壓器到2臺水泵的電纜敷設路徑長度。注意計算垂直段(從地面到池底)和水平段。
算出的電纜總長度需考慮波形、彎曲、端頭等附加長度,通常乘以一個系數(如1.025~1.05)。
導管長度與電纜長度基本一致。
計價:
套定額:套用《安裝定額》中的“電氣設備安裝工程”冊的“電纜敷設”和“配管”相應子目。
關鍵點:定額子目的選擇嚴重依賴于規格。電纜是VV還是YJV?截面多大?導管是PVC還是鍍鋅鋼管?管徑多大?這些都必須由設計確定。第二張圖僅要求“防水電纜及非金屬導管”。
- 3. 防水防腐過路箱(接線盒)
算量:根據第二張圖注釋1,數量需要根據系統圖確定。它安裝在“1區以外的地面上”,是電纜路徑上的接線或過渡點。圖中未明確數量,您需要結合配電系統圖來看線路有幾處需要設置此箱。您提到的“不銹鋼防水桶”極有可能就是指這個“防水防腐過路箱”,因?yàn)槠涔δ芫褪欠浪泳€/過渡。
計價:套用《安裝定額》“電氣設備安裝工程”冊的“接線箱安裝”子目。主材價為“防水防腐接線盒”或“不銹鋼防水接線箱”的價格。
- 4. 金屬格柵 & 檢修蓋板
算量:根據第二張圖圖例,數量通常與水泵數量相關(每個水泵上方需要一個檢修口)。需要看平面布置圖來確定具體數量。
計價:這類鐵件制作安裝通常套用《安裝定額》“一般鐵構件制作”和“安裝”子目,或者補充主材價。注意防腐要求(如熱鍍鋅)。
- 5. 24V 400W防雨變壓器
算量:根據第一張圖,數量為 1 只。
計價:此為投光燈的電源,與潛水泵系統相對獨立,但需單獨計算。套用《安裝定額》“電氣設備安裝工程”冊的“變壓器安裝”相應子目。
- 6. 土方工程
您的做法(配線土方*1.03)不完全準確。
電纜敷設的土方量計算有專門規則。通常根據《定額》規定,電纜溝挖填土方量 = (溝底寬 + 放坡系數 × 溝深) × 溝長 × 溝深。底寬根據電纜根數確定。
您提到的“1.03”更適用于室內管溝開挖的量差系數,而不是所有土方。
建議:嚴格按照定額計算規則,根據圖紙測量的電纜路徑長度和設計要求的埋深來計算土方量,并區分“挖土”和“回填”兩個子目。
- 總結與行動建議
首要任務:立即聯系設計或甲方,獲取包含設備規格、型號、電纜規格、導管型號及管徑的正式設計說明或設備表。沒有這個,所有計價都是空中樓閣。
列明清單:您可以先列出所有需要計算的項目,形成清單:
潛水泵 (型號/功率待定) - 2臺
防水電纜 (型號/截面待定) - XX米
非金屬導管 (型號/管徑待定) - XX米
防水防腐過路箱 (尺寸待定) - XX個
金屬格柵、檢修蓋板 - XX套
土方開挖與回填 - XX立方米
防雨變壓器 - 1臺
套用定額:拿到參數后,為清單中的每一項找到對應的定額子目,輸入主材價格和工程量,即可計算出總費用。
注意說明:第二張圖的注釋非常重要(如IPX8防護等級、返廠維修),這些要求會影響設備選型和主材價格,在詢價和計價時務必向供應商說明。
希望這個詳細的梳理能幫助到您!工程算價嚴謹為先,務必以最終設計參數為準。
2025-09-07 18:04:40
-
請教大家,消防自動報警中的各種設備如消火栓按鈕,聲光報警器這些,在算量是按單立管還是多立管計算?
-
1.消火栓系統是 一部分埋地、一部分吊頂 這樣識別消防箱的時候 怎么能分別處理 短管的標高;
-
各位老師們好,請問下圖中D1跟D2潛水泵需要算量嗎?在地下室平面圖中找不到潛水泵。這些潛水泵是不是安裝在下圖2中的集水井中?謝謝老師們解答。圖1圖2
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看