  • 承臺側面鋼筋的根數計算

    比如一個矩形的承臺,環式配筋(B12@200),長2000,寬800,高500,在鋼筋算量2009中,橫向和縱向鋼筋的計算根數均為長度減去保護層厚度然后除以間距(假如為200間距),為什么在算側面鋼筋時候,卻是(500-2*50-2*200)/200+1,和手工算的話有差距,手工算的話大概是3根(現場也是這樣做),但是軟件算書來只有1根,我看見有的人解釋是說扣除橫向和縱向的鋼筋,為什么是200??我這里明明是B12的鋼筋,有誰可以解釋一下嗎?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    側面鋼筋的根數它就不能加一,也就是說不能與另外方向的鋼筋重疊,軟件計算的結果是正確的。 “但是他的高度是500,你說的橫向和縱向怎么能影響側面的根數呢?你看三圍圖的話也看不出來有影響啊,還是不理解,何為縱向何為橫向?我自己話的話也看不出來你說的上下已經有一個鋼筋啊。”請看圖片橫向和縱向的關系,側面在圖形上是無法反映出來。 “你說的上下已經有鋼筋,那我想問一下,哪個上下的鋼筋是怎么布置的,難道也是側面那樣???尺寸都不對吧,我是沒有理解到那個意思。我自己畫了草圖也沒有發現你說的已經存在那個方向的上下鋼筋,橫向是橫向,縱向是縱向。”側面鋼筋也就是水平方向,水平鋼筋的頂部和底部與橫向或者縱向的重疊,你圖形上計算的側面鋼筋1根是正確的。

    2010-10-14 11:24:30 

  • 軟件計算的結果是正確的。你可以畫立體圖參考一下,承臺高500減掉保護層50*2,還有2倍的間距,就是因為上下已經有鋼筋(就是布置的縱橫向的鋼筋啊)。你畫的鋼筋三維圖,側面第一根應該是縱橫向的筋,然后再去排側面筋。

    2010-10-15 14:42:21 

  • 承臺高500減掉保護層50*2,還有400,設計鋼筋是B12@200,上下已經有鋼筋,只能是中間布置一根鋼筋就可以了,實際施工也是這樣做的;

    2010-10-14 11:25:52 

  • 軟件的計算是對的。實際也是這樣的。 側面鋼筋在上下邊的第一根就不需要,如果放上也是重疊的。

    2010-10-14 11:26:47 