zw 2025-08-26 10:50:30 | 河北省 安裝 | 39查看 1回答
電氣防雷接地中,基礎是承臺,怎么計算接地?
圖紙說明:利用基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的通長焊接形成的基礎基地網
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
好的,這是一個非常專業且實際的問題。利用建筑基礎內的鋼筋作為自然接地體,是現代防雷接地工程中最常見、最經濟有效的方法。您提供的“利用基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的通長焊接形成的基礎接地網”是標準做法。
下面我將詳細為您解釋計算方法和步驟。
### 核心計算原則
對于這類基礎接地網的計算,其核心**不是計算接地電阻的精確值**(因為土壤電阻率等因素多變,精確計算復雜且通常由設計院通過軟件完成),而是**計算和驗證其有效性**,并**指導施工**。計算主要分為兩個方面:
1. **驗證性計算**:確保自然接地體的等效面積和長度能滿足設計要求。
2. **工程量計算**:為施工和預算提供依據,計算需要焊接的鋼筋總長度、焊接點數量等。
---
### 第一步:理解接地網的構成
根據您的描述,接地網由以下部分構成:
* **導體**:基礎底板軸線上的**上層和下層**的**兩根通長主筋**。
* **連接方式**:所有縱橫交叉點**必須進行焊接**,形成一個巨大的閉合網格網絡。
* **網格**:網格的大小由建筑結構柱網的軸線間距決定(例如 8m x 8m)。
2025-08-26 10:59:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看