晴天 2025-08-26 09:48:17 | 河北省 安裝算量GQI | 58查看 2回答
請問配電箱的接線端子應該怎么計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一條導線,一個端子的。
2025-08-26 09:50:56
-
根據您提供的配電箱電氣系統圖信息,計算接線端子數量需結合圖紙標注和電氣元件特性進行分析。以下是具體計算方法和注意事項:
一、圖紙明確標注的端子(直接計數)
按鈕指示燈端子 (X3)
圖中標注 LA18-11 按鈕指示燈對應端子號 X3
此類按鈕通常需 2個端子(常開/常閉觸點 + 公共端),但圖中僅標注了端子號 X3,未明確端子數量。
結論:至少需為 X3 分配 1個端子號(實際數量需結合元件規格)。
- 二、需推算的隱藏端子(關鍵部分)
斷路器端子
每極斷路器需 1進1出,即 2個端子/極
示例:
2極斷路器(如L1/L2/L3回路) → 2極 × 2端子/極 = 4端子/個
3極斷路器(63A/3P) → 3極 × 2端子/極 = 6端子
圖中含多個 BKZ45L-32/2P 20A 100mA(2極斷路器)和 63A/3P(3極斷路器)
計算規則:
總斷路器端子 ≈ 數量 × 極數 × 2
時鐘控制器端子
電源輸入端子(2個:L/N)
輸出觸點端子(至少2個:常開/常閉)
多個“時鐘控制器”并聯,未標注端子號
典型時鐘控制器需:
結論:每個時鐘控制器至少需 4個端子。
電纜終端端子
出線電纜標注 VV22-3X4(3芯電纜)
每根電纜終端需 3個端子(每芯1端子)
圖中 LW1/LW2/LW3 共3路電纜 → 3路 × 3端子 = 9端子
備用回路端子
“預留”“備用”回路需按滿配預留端子(參考現有回路配置)。
- 三、端子計算邏輯總結元件類型計算規則示例(基于圖紙)明確端子號(如X3) 按標注數計數 X3 → 1個端子號(實際需2端子) 斷路器 極數 × 2(每極進/出) 3個2P斷路器 → 3×4=12端子 時鐘控制器 至少4端子/個(電源+輸出) 4個控制器 → 4×4=16端子 電纜終端 芯數 × 路數 3路3芯電纜 → 3×3=9端子 按鈕指示燈 未標注部分按2端子/個估算 LA18-11 → 2端子 四、注意事項
端子排規劃:
圖中 A-20 可能為端子排編號(如A排第20位),需統計所有類似標注。
未標注元件:
如接觸器、繼電器等隱藏元件需按接線點數量補算端子。
設計深度:
當前圖紙未完全標注端子號(如電纜終端無端子標記),建議結合端子排表或材料清單核對。
- 五、推薦操作步驟
統計標注端子:直接提取圖中 X3、A-20 等編號。
按元件推算:
斷路器:6個(3×2P + 1×3P)→ (3×4) + (1×6) = 18端子
時鐘控制器:4個 → 4×4 = 16端子
電纜:3路 → 3×3 = 9端子
增加冗余量:備用回路按20%預留端子。
估算總量 ≈ 標注端子 + 隱藏端子(約18+16+9=43個)+ 冗余量 → 建議預留55~60個端子。
建議聯系設計單位獲取端子排詳細表以確保準確性!
2025-08-26 09:55:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看