- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
濤濤 2025-08-24 22:55:03 | 廣東省 土建 | 361查看 4回答
圖紙是否有面筋
2025-08-24 23:01:43 補充
疊合板
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
疊合板,現澆層有面筋
2025-08-24 23:11:55
-
未畫出地方的面筋,底筋+負筋
2025-08-25 08:27:53
-
在平面圖上有畫出的面筋要設置,及說明內的有對應填充圖紙的是雙層雙向,其余沒畫出面筋的,布置負筋可以,說明沒要求雙層雙向【注明的除外】
2025-08-25 09:22:37
-
根據提供的5張圖紙內容分析,所有圖紙均明確存在板面筋(板面鋼筋)的設置,具體依據如下:
核心證據梳理
第1張圖(技術說明與配筋表)
蜂窩填充:Φ8@200(雙向)
點狀填充:Φ10@150(雙向)
六邊形網格:Φ8@150(雙向)
技術說明第1條:
“已畫出但未注明規格的板面筋均為Φ8@200”
直接表明圖中所有未標注的板面筋均按Φ8@200配置。配筋表格:
三種填充區域(衛生間、核心筒加強區、屋面)均明確列出 “板面鋼筋” 規格:第2張圖(板面筋長度示意圖)
標題 “板面筋長度示意如下圖” 直接點明主題。
圖示展示板面筋在折板處的布置方式(高板/低板交接),并標注尺寸(如H、La)。
底部注明鋼筋設置需結合 “板配筋圖及通用圖GS-T-03a第2.16條” ,進一步印證板面筋的設計要求。
第3張圖(結構平面尺寸圖)
圖中紅色標注 “有疊合板且內有鋼筋” ,結合疊合板構造常識,現澆層必須配置雙向板面筋以形成整體受力。
密集的尺寸標注區域(如六邊形網格)對應第1張圖的填充區域,間接指向板面筋的分布位置。
第4張圖(標準層平面布置圖)
圖中大量 黃色橫線 為板面鋼筋的圖示表達(行業通用表示方法)。
標注如“(10.12.12)”“(0.94T)”等數據,結合區域編號(如YSB56),推測為鋼筋規格或用量,佐證板面筋的存在。
第5張圖(雙向板拼縫節點)
節點名稱 “雙向板拼縫連接節點二” 及標注 “疊合樓板現澆層” 明確要求配置雙向鋼筋網(含板面筋)。
圖中紅色區域表示鋼筋分布,彎鉤細節(135°彎折)為板面筋的典型構造做法。
- 結論
? 所有圖紙均包含板面筋設計,具體表現為:
技術說明強制要求未注明區域統一配置板面筋(Φ8@200)。
不同功能區(衛生間、核心筒、屋面)通過填充圖案對應特定板面筋規格。
節點詳圖(折板、拼縫)明確板面筋的構造和尺寸。
平面圖中黃色橫線及標注直接體現板面筋的布置和參數。
提示:若需確認具體區域的板面筋細節,需結合:
第1張圖的填充圖例與表格;
第2張圖的折板處板面筋長度規則;
第5張圖的拼縫處鋼筋搭接要求。
2025-08-26 10:53:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看