若寒 2010-10-12 17:10:53 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 3回答
鋼筋在二層以下是電渣壓力焊,在三層以上改為搭接該怎么處理
鋼筋在二層以下是電渣壓力焊,在三層以上改為搭接該怎么處理,我的暗柱在二層以下是電渣壓力焊16的二級鋼,但在三層以上是14的二級鋼需要變為搭接Ｚ軟夹是怎么處理?,圖集規范中有什么要求,請給予依據,我們軟件中又是怎么處理這種問題的。???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果你是以層變換搭接設置的,只能在定義這層的每個構件時修改這個構建的搭接設置,設置成圖紙要求的。如果是以鋼筋直徑變換變換搭接設置的,可以在計算設置的搭接設置中具體修改某一直徑的鋼筋。兩種情況具體對待。只能在編制鋼筋中修改搭接設置。我給你截一個圖看看
2010-10-12 17:18:12
-
可以將少的構件先計算后鎖定,再改設置計算多數的構件。 軟件不能自動計算的就手動修改后再鎖定。
2010-10-12 17:29:18
-
暗柱在軟件里面默認的就是B16電渣壓力焊,B14綁扎,如圖。如需改動整體在工程設置—計算設置—搭接設置修改,改動單個可以在定義屬性里其他屬性的搭接設置修改
2010-10-13 10:46:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看