若寒 2010-10-11 15:47:14 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 3回答
2009剪力墻鋼筋
1,2009剪力墻鋼筋時,在查看墻的鋼筋時,怎么一邊有彎鉤,一邊沒有彎鉤?我在計算設置中已經改過了,請看詳圖 2,想請教一下幾個難點的東西, 在柱,暗柱中如果下面的鋼筋大,上面的鋼筋直徑小該怎么處理,軟件又是怎么計算的? 在柱和暗柱中如果下面的鋼筋小,上面的鋼筋直徑大該怎么處理,軟件又是怎么計算的? 以上問題在圖集上那個地方有體現,請找出依據。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:1、2009剪力墻鋼筋時,在查看墻的鋼筋時,怎么一邊有彎鉤,一邊沒有彎鉤?這是水平筋外側的連續通過,不要設彎鉤,如果要設置彎鉤可以把外側水平筋調整為同內側水平筋,伸至端部后彎15D彎鉤。讓轉角處不連續就可以了。 2、在柱,暗柱中如果下面的鋼筋大,上面的鋼筋直徑小該怎么處理,軟件又是怎么計算的? 下邊的鋼筋大就要按50%錯開伸至上一層,保持錯開的高度;軟件在這里做的不對,好相是上伸了才500。處理不了。 3、在柱和暗柱中如果下面的鋼筋小,上面的鋼筋直徑大該怎么處理,軟件又是怎么計算的?這個軟件做得不錯,是上邊的大鋼筋下插1.5倍的錨固長度,下邊的鋼筋封頂。
2010-10-11 19:46:54
-
1、一般情況下的一級鋼筋都是需要做180度彎鉤的,但在特殊情況下是不用設置彎鉤的,具體解釋在03G101-1第33頁錨固長度下的第四條有解釋。 2、你所的提的問題也是在03G101-1上第36頁有具體解釋的。 沒事的情況下多多看規范,給你說我們這有個鋼筋下料員可以把03G101-1給背下來。
2010-10-11 16:53:05
-
外墻轉角處,墻水平筋軟件默認是連續的,所以有一端是沒有彎鉤的。在編輯鋼筋里修改后需要將構件鎖定,才能按修改的計算,否則匯總計算后就又變回來了。
2010-10-11 17:27:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看