今晚瘋狂 2010-10-10 22:36:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 4回答
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009計算梁鋼筋時,梁是繪制至柱支座外邊還是繪制至梁與梁交接處?
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009計算梁鋼筋時,梁是繪制至柱支座外邊還是繪制至梁與梁交接處?請看附圖!感謝您的回答。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納繪制到柱軸或者柱邊,軟件都可以按圖集要求計算出正確的錨固長度。 “您好!那么我的暗柱中有布畫剪力墻的,那么梁要布畫到那個地方?就是二端是暗柱中間是剪力墻那個剪力墻柱?!卑抵谢蛘甙抵叾伎梢?,至于是否畫到墻上,這你要看設計圖紙,一般來講剪力墻同方向是沒有框架梁的。
2010-10-10 22:38:32
-
梁是繪制到軸線的交點處。
2010-10-10 22:39:04
-
應該繪制到軸線的交點,軟件會自動處理的。
2010-10-11 05:46:31
-
1、暗柱中布畫有剪力墻的,圖1會按梁以暗柱為支座計算,圖2會按梁以剪力墻為支座計算,結果可能會是不同的。 2、暗柱中沒有布畫剪力墻的,畫在哪里結果都一樣,通長選擇畫在梁梁相交的位置,是為了方便板構件的布畫。 問:您好!那么我的暗柱中有布畫剪力墻的,那么梁要布畫到那個地方?就是二端是暗柱中間是剪力墻那個剪力墻柱。 答:我國現行的《混凝土結構設計規范》中梁柱節點研究的是框架梁以框架柱為支座的情況,平法亦是依據規范所編,因此目前實際上,對于【框架梁-剪力墻】節點是沒有參照的。此設計,應由設計者給出具體的節點,我們根據具體節點選擇對應畫法(如設計要求梁鋼筋錨入剪力墻Lae,則采用圖2畫法)。
2010-10-11 08:26:03