過路保護管
室外電氣和給排水管道,設(shè)計說明中穿過道路時采用鍍鋅鋼管加以保護,請問這個是米計算還是跟呢?如果分穿過道路的位置?景觀的管道都在路面一下。如果按根的話是不是也要區(qū)分管徑呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按延長米計算
2025-08-05 18:00:52
-
套過路保護管,沒有就套預(yù)埋管,按延長米計算,路兩邊各留2米
2025-08-05 18:01:28
-
電纜保護管;區(qū)分管徑,按延長米計算。
橫穿道路,按路基寬度兩端各增加2m。