電線 的計算
您好!我想請教幾個問題,火災自動報警系統中電線的計算以及電線型號,如5*zr-rv-10*1.5,在實際計算中應該怎么計算長度呢。其他型號的電線與電纜也是同樣的問題,我有點弄不明白
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納4*ZR-KVV-2*1.5, 4是四根的意思,2是兩芯的意思,1.5是1.5mm2的意思,KVV是電纜,是2芯合成的一根,在平面圖上量出后乘以4根,就是結果了,BV線是單根的例如,ZRBV-4*2.5, ZR是阻燃的意思,4是4根,2.5是2.5mm2,BV線本來就是單根的,在平面圖上量出后要乘以前面的4根的4
2010-10-30 17:11:12
-
回答:電纜不需要乘以芯數,電線需要乘以芯數。
2010-10-11 09:16:34
-
火災自動報警系統中電線的計算以及電線型號,如5*zr-rv-10*1.5,在實際計算中應該從電箱至器具的全長計算長度。---阻燃控制電纜,不要乘以心數。
2010-10-09 11:04:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看