匿名用戶 2010-10-07 08:59:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 7回答
負筋布置
CAD平面圖的梁是不平行于軸線的,但負筋卻是平行于軸線的,應該怎么布置?如圖下一圖是按梁或板布置的,它與CAD圖要求不一致問題補充:此圖是CAD圖,按梁板布置不是上圖那樣的
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納CAD平面圖的梁是不平行于軸線的,但負筋卻是平行于軸線的,應該怎么布置?如圖下一圖是按梁或板布置的,它與CAD圖要求不一致 在定義這根負筋時,應以“垂直的那根軸線”為準,輸入左、右標注尺寸,在以這根軸線為準布置上這根負筋。鋼筋軟件是要求把鋼筋量計算準確就行了。
2010-10-07 09:09:37
-
大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 18:31:55
-
你用線形畫法看能否畫上。
2010-10-08 11:14:42
-
劃線布置上不就行了嗎
2010-10-07 11:06:51
-
你可以用畫線布置的方法進行CAD的描圖
2010-10-07 09:13:35
-
CAD平面圖的梁是不平行于軸線的,但負筋卻是平行于軸線的,應該怎么布置?如圖下一圖是按梁或板布置的,它與CAD圖要求不一致。你就畫成垂直于梁的樣式就行,差不了多少鋼筋的。
2010-10-07 09:14:34
-
布置時可以按梁布置。
2010-10-07 09:02:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看