9839df4b 2025-07-17 10:16:58 | 廣東省 土建 | 52查看 3回答
請問打樁記錄里面的送樁深度和算出來的送樁有什么區別呢,為什么不一樣
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
現場實際施工有超灌部分
2025-07-17 10:21:42
-
當樁頂的高度是高出地?.5米以下就要加上送樁器的相應長度,假設高出地面0.4米就是加0.1,高出地面0.3米是加0.2,平地面或低于地面都是加0.5
2025-07-17 10:24:27
-
78號樁"錘擊完成時樁高出自然地面"2.9m,共用了3節樁總共40米長(截圖二),最后一節樁有2.9米露在地面外(不能計算入土深度),那入土深度就是:40m-2.9m=37.1m。打樁記錄這條樁露出地面2.9m,根本就不需要送樁,你要算什么送樁。
2025-07-17 15:34:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看