  • 廣東定額子目“梁支模高度超過3.6m每增1m內”的工程量

    廣東定額子目A9-32(梁支模高度超過3.6m每增1m內)的工程量是怎樣的?如果有一樓層為4.5m,就要列A9-32這一項一次,這一項的工程量是多少?這項的工程量是不是與梁模板工程量相同?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    墻柱是按全高模板的工程量計算,梁是按存在超高模板工程量計算。注意A9-32是2006年定額墻的超高子目,梁超高子目是A9-25。 還要知道廣東定額是按層高計算的哦。

    2010-10-03 17:23:41 

  • 梁支模高度超過3.6m每增1m內是計算超過3.6高度的梁的模板面積,這個支撐高度是指凈高,你說的層高4.5m這個不好判斷,如果梁的截面高度是1000的話就不能計算超高模板支撐了;

    2010-10-03 17:23:24 

  • 這項的工程量是與梁模板工程量相同。

    2010-10-03 17:26:54 