  • 廣東省的,腳手架計算疑惑

    廣東省定額寫到:房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m 不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。那么,請教: 如果樓層高度4.5m,計算了滿堂腳手架,里腳手架就是該建筑面積的50%?每增1.2m子目也是50%嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是的,里腳手架也是要按50%計算 “再請教下,每增1.2m的工程量是怎樣計算的?”是什么怎樣計算,3.6~4.8就是一個1.2米的套價步距,不足0.6米不計算。

    2010-10-03 16:45:25 

  • 里腳手架就是該建筑面積的50%。每增1.2m子目不是50%。

    2010-10-03 16:58:02 