藍天 2025-07-05 21:15:41 | 河北省 土建 | 95查看 2回答
同一暗柱拉鉤間距是否能與箍筋間距不同?
2025-07-05 21:33:07 補充
我說的是,這兩個拉鉤C8@150是不是同箍筋C10@100的間距?如果還是按C8@150布置,就存在拉鉤沒同時鉤住箍筋和縱筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
改為在其它箍筋中輸入這種拉筋,就可以不同間距了。
【C10-100,間距是100mm。C8-150,間距是150的。】
設計圖要求是C8-150的,不是100的。
箍筋是C10-100.
拉筋是C8-150.
【箍筋是C10-100mm間距,拉筋是C8-150mm間距,都可以鉤著垂直的柱縱筋的。】【但與C10不同步。如果C8-100,就同步了。但是,C8-150,改為 C8-100,必須由設計員,出設計圖修改通知書。】
首次提交 2025-07-05 21:23:12 最近修改2025-07-05 22:02:42 (修改過2次)
-
是100
2025-07-05 21:27:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看