平安是福 2025-07-01 15:11:20 | 廣東省 安裝機電計價軟件GBQ4.0 | 234查看 3回答
送配電裝置系統的工程量怎么計算?是按配電箱個數計算嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
送配電一般是以低壓柜的數量來計算,一臺低壓柜一般按照一個系統
回答正確望采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-07-01 15:13:32
-
送配電裝置系統調試,區分交流、直流及不同電壓等級以“系統”計算。其工程量按下列規定計算:
1.10kV以下交流供電,不分主控開關形式綜合考慮,按設計圖示每臺高壓柜(包括進線柜、計量柜、出線柜、母聯柜)分別計算一個系統調試工程量。
2.lkV以下交流供電:
(1)按低壓出線柜內每個三相斷路器的出線回路數分別計算一個系統調試工程量。
(2)不設低壓出線柜的單座建筑,按整體建筑物照明的總配電箱計算一個系統調試工程量,每個獨立控制的動力設備回路分別計算一個系統調試工程量。
(3)-個斷路器同時出兩個及以上回路的,只按一個系統調試計算。
(4)零星項目施工不另單獨計算送配電裝置系統調試。
2025-07-01 15:17:50
-
是以低壓柜的出線回路來計算
2025-07-01 15:17:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看