匿名用戶 2010-09-29 21:25:50 | 河南省 其他專業 | 298查看 3回答
安裝問題
今天剛報了份材料計劃,工長說管徑錯了,請高手指點: 圖紙說明:給水管材永剛塑復合管,給出的管徑是De75,現在該為內噴塑鋼管,我提材料是管徑是DN65, 別人都是提的DN80,請高手指點到底該提那種管徑。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼塑復合管計算的是De(外徑),而鋼管計算的是DN(內徑),但是鋼管的內徑再加上噴塑(應覆塑)會比標注管徑小一點。
2010-10-07 18:08:18
-
De75應該是DN80的管材;
2010-09-29 21:29:22
-
鋼塑復合管的管徑標注方法是外徑,de75就是外徑75的管道,公稱直徑就應該是65的,這個沒錯的。鋼塑復合管一般采用的外噴塑的,里面的鋼管直徑較小。 如改為內噴塑的鋼管,你就要考慮管徑的變化啦,這是內噴塑管徑變小,需要用80的鋼管才能滿足要求的。
2010-09-29 21:40:11