- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
l 2025-06-23 12:07:10 | 廣東省 土建裝飾 | 68查看 2回答
平面12.8*13.5m,4.097m高 ,室外樓梯要套什么腳手架呢?
要做天棚、柱、地面裝修。
2025-06-23 14:21:44 補充
主體建造要搭綜合腳手架嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
用移動腳手架
2025-06-23 12:11:24
-
你好,
根據建筑高度(4.097m)及裝修部位(天棚、柱、地面),室外樓梯腳手架選擇如下:
一、天棚裝修腳手架
天棚裝飾面高度超過3.6m需計算滿堂腳手架:
?適用條件?:室內凈高>3.6m(室外天棚參考此規則)。
?計算方式?:按凈水平投影面積(12.8m×13.5m)計算。
?注意事項?:滿堂腳手架搭設后,墻面裝飾不再重復計算腳手架。
二、柱裝修腳手架
獨立柱裝飾需單獨計算腳手架:
?適用類型?:雙排外腳手架(因高度>3.6m且為獨立結構)。
?計算規則?:
柱周長 + 3.6m × 柱高(4.097m)。
?替代方案?:若為外墻柱,可納入外腳手架范圍,但需結合主體結構判定。
三、地面裝修腳手架
?無需單獨計算?:地面裝修高度≤3.6m,一般不另計腳手架。若局部高處作業(如樓梯踏步側面),可借用移動式腳手架輔助。
望采納。
2025-06-23 12:28:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看