框架柱箍筋數量計算
框架柱箍筋數量計算時,框架柱高4200,框架梁高550,箍筋a10@100/200,軟件計算箍筋個數33個(手工計算31個),無論將計算設置改為向下取整或四舍五入等等,計算后均為33個,函數為Ceil(609/100)+1+Ceil(559/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2432/200)-1,為什么?問題補充:誰能解釋一下為何更改計算設置后,即將計算設置改為向下取整或四舍五入等等,計算后均為箍筋均為33個?大家畫個簡圖試一下。諸位高人按我問題中的柱屬性按該柱在2層位置按03g101圖集第40頁設置手工計算一下看看箍筋數量是幾個? 怎樣能使軟件算出的量與應該的實際用量一致?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:軟件計算的問題出在取整后加一里,手工算算只要30個箍筋就可以了,下邊是650加密7個;上邊是1150加密12個;中間是2400/200-1=11個。=7+12+11剛好是30個,這是手工計算的。
2010-09-29 14:18:51
-
你是多算了一個,應該是中段你又加+1了。
2010-09-29 14:09:40
-
柱根加密取不小于層高的1/3.,有鋼性地面的除柱端加密區外,在剛性地面上下500mm范圍內加密
2010-09-29 12:10:34
-
函數為Ceil(609/100)+1+Ceil(559/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2432/200)-1,為什么? 這里是柱縱筋搭接區箍筋加密。你少算了。
2010-09-29 11:27:24
-
可能是計算設置里面鋼筋搭接形式的問題,一般如果柱鋼筋采用搭接的話,在柱與梁相接處還要加密,所以會比你手算的多2根。如果你的搭接形式是焊接就不會出現這種情況了,具體見03G101-1圖集。
2010-09-28 22:48:32
-
是你取定的加密區和軟件取定的有出入。
2010-09-28 22:46:16
-
軟件無誤,609是(4200-550)/6,559是609-50起步間距,550是梁高節點