女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 在圖形算量中, 繪制樓地面防水時,立面防水面積“(小于最低立面防水高度)”什么意思呢

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    指的是立面防水高度,如果你實際立面防水高度超過500,就套立面防水,如果沒超過,就按展開面積并入平面防水里。

    2010-09-25 10:15:53 

  • 在設置樓地面防水時,立面防水面積在500mm以內時應并入樓地面防水面積內,不應另套子目的,大于500mm以上時,其立面防水層應按照立面子目套用。在設置立面防水層工程量時可以按照房間周長*上翻高度計算即可。

    2010-09-25 13:50:43 

  • 將房間刪除,在樓地面中重新定義一下立面防水的高度再進行繪制

    2010-09-25 11:07:48 

  • 在圖形算量中, 繪制樓地面防水時,立面防水面積“(小于最低立面防水高度)”什么意思呢 當立面防水高度小于等于500mm時,與平面防水合起來套平面防水定額子目。 計算規則為:七、樓地面防水、防潮層和找平層按設計圖示主墻間的凈空面積計算??鄢钩龅孛鏄?gòu)筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽 、壁龕的開口部分不增加面積。與墻面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算,并入平面工程量內;超過500mm時,按立面防水層計算。

    2010-09-25 09:27:48 

  • 立面防水可以在單構件輸入中,進行計算。

    2010-09-24 23:44:24 

  • 你定義一個房間,多輸入幾個立面高度,對比一下結果,試試就清楚了。

    2010-09-24 23:55:56 