-
kind 2010-09-21 18:17:25 | 重慶市 安裝算量GQI | 8276查看 3回答
吊托、支架、管卡的制作與安裝定額
計算規則中常常有這樣一句話: 室內管道公稱直徑32mm以下的鋼管支架及管卡子安裝工程已包括在定額項目內,不得另行計算。 在這里我請問: 1、公稱直徑32mm的鋼管支架及管卡子安裝是否已包括在管道安裝定額項目內? 2、公稱直徑32mm以上的鑄鐵管安裝定額是否包括支架及管卡子安裝? 3、公稱直徑32mm以上的塑料管安裝定額是否包括支架及管卡子安裝? 4、我常??吹剿戒摴芄艿乐Ъ艿淖畲箝g距這樣的表格數據,請問這個表格規定的支架的最大間距是否適用于水平管道的管卡? 5、鋼管立管的支架或管卡是否按照樓層數量計算就可以了? 6、鑄鐵立管的支架或管卡是否按照樓層數量計算就可以了? 7、塑料立管的安裝只需要管卡就可以了,是嗎?一般不需要支架,對嗎?管卡是否按照樓層數量計算就可以了? 謝謝您的指導! 吊托支架及室內DN32㎜以上鋼管角鋼立管卡應執行支架制作與安裝相應 是否包含DN32㎜的鋼管呢? l 室內管道公稱直徑32mm以下的鋼管支架及管卡子安裝工程已包括在定額項目內,不得另行計算。《重慶2008安裝定額第八第一章計算規則三》 l 打洞 安裝定額未含內容說明與調整 l 公稱直徑32mm以上的鋼管支架及管卡子按管道安裝的管道支架另行計算;《重慶2008安裝定額第八第一章說明八》 如何考慮立管的支架數量呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、是的,32以上的室內鋼管安裝子目中含支架的制作安裝。 2、鑄鐵管不再此項條文范圍之內。 3、此條說明對塑料管無效。 4、管卡與管道支架時兩個概念,不能混在一塊。 5、鋼管立管的支架可以按第一條規定計算,但是管卡不得計算,已經綜合在子目之中。 6、是的。 7、管卡不計算,在安裝子目中綜合了。
2010-09-21 18:40:19
-
32包含在定額里
2010-09-22 09:25:24
-
這么多的問題,不可能有全會的。建議你拆開,一次2-3個,便于回答啊。 公稱直徑剛好為32mm的鋼管支架及管卡子安裝已包括在管道安裝定額項目內。--記住,凡是**以內的,皆包括自身。
2010-09-21 18:34:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看