小老虎 2025-05-12 10:47:06 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 189查看 5回答
動力電纜和照明電線可以共用橋架嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
普通動力電纜和照明電線可以共橋架,但是消防動力電纜(消防風機、電梯等)一般不和照明電線共橋架
2025-05-12 11:21:26
-
可以的。
2025-05-12 10:49:11
-
按照規范是不可以,導線和電纜不能在一個橋架內敷設
回答正確望采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務
2025-05-12 10:49:32
-
強電線纜可以共用橋架,不用隔板。
2025-05-12 12:27:19
-
如果照明用的是BV線,原則上都不可直接走橋架,因為BV線沒有外覆層,跟動力電纜更加不能走同一橋架。如果照明用的是3芯小電纜,看設計的意圖,反正在工業建筑中,動力配電和照明配電分開設計,一般不會共用電箱和橋架。
PS:我遇到很多大院的設計人員,都是分開不共用橋架,不管是電纜和BV線,一句話以設計為準,有疑問時讓設計將這點寫道施工說明內。
2025-07-24 10:43:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看