lyf65780466 2010-09-20 10:43:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5056查看 2回答
關于板撐腳鋼筋的問題
1、 請問一下板的撐腳鋼筋的一般配筋直徑和長度是多少? 2、 為什么在廣聯達軟件的鋼筋報表里面沒有包含板撐腳鋼筋量? 應為我畫了撐腳鋼筋和取消撐腳鋼筋,報表里面的總量 沒有變化??問題補充:所謂的撐腳長度 就是上面的寬度 是多少? 有沒有什么依據規定了 撐腳尺寸??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的板撐腳鋼筋是指馬蹬筋吧。 馬蹬筋可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2010-09-20 10:54:20
你說的應該是馬蹬鋼筋,他屬于措施鋼筋。他應該在板構件里設置,他的高度就是板的厚度減去保護層,這個一般都是在施工組織設計里有的。2010-09-20 10:56:50
其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看