女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于住宅電纜敷設問題,跪求高手。。

    住宅地下層從配電柜沿橋架的電纜敷設套什么定額?是不是得跟電井里的電纜敷設分開呢?電纜井里敷設的電纜是不是得套沿垂直通道敷設。。給個合理的解釋 嘿嘿!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應區分,套用電纜其他敷設方式,并另計洞庫暗室增加費。 豎直通道電纜敷設是按電纜在豎直通道內垂直敷設的安裝條件考慮的,采用支架支持固定電纜。 電纜在豎井內橋架中豎直敷設時不符合豎直通道敷設條件, 應套用電纜其他敷設方式并乘以1.2系數[山東這邊]。

    2010-09-25 11:39:04 

  • 住宅地下層從配電柜沿橋架的電纜敷設套什么定額?是不是得跟電井里的電纜敷設分開呢?電纜井里敷設的電纜是不是得套沿垂直通道敷設。。給個合理的解釋 嘿嘿! 1、電氣豎井上下不封閉,可以按豎直通道敷設計算。若每層有樓板已預留橋架洞只能按3芯和多芯電纜計算。 2、地下層電纜按3芯和多芯電纜計算。

    2010-09-20 10:25:25 

  • 僅供參考,山東消耗量是使用其它敷設

    2010-09-20 10:18:05 

  • 住宅地下層從配電柜沿橋架的電纜敷設套什么定額?是不是得跟電井里的電纜敷設分開呢 回答:個人覺得不用分開,同普通敷設方式,所謂垂直通道敷設或豎直通道敷設,這里的通道是指封閉的,敷設時人需在井內操作,多用吊欄等設備,主要指超高層建筑或礦井電纜敷設,與我們通常見的民用建筑不同,通長民用建筑,每層井都有門,敷設時一人一梯足矣,難度除了空間稍少,并無明顯增加。

    2010-09-21 16:29:43 

  • 根據定額計算規則及說明,“豎向通道電纜敷設定額適用于20m(或6層)以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內的電纜敷設,否則不適用。”凡是不符合此條規定的,均套用普通電纜敷設子目。

    2010-09-25 09:39:19 