HHHH哦 2025-04-30 11:04:36 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 133查看 2回答
連梁的交叉斜筋的布置這樣對嗎?
2025-04-30 11:31:00 補充
(3C8-200)是否就是圖片中的水平分布筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
拉筋不對
拉筋是3A8@200,四個角布置,在其它箍筋輸入12A8@200
2025-04-30 11:21:51
-
3C8@200*4不是暗撐拉筋,是對角斜筋在連梁端部的拉筋;可以在其他鋼筋中設置。
2025-04-30 11:16:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看