lihuagen 2010-09-19 09:03:32 | 廣東省 其他專業 | 5889查看 8回答
基礎底板鋼筋大于2.5m時!
在06G101-6中規定:當基礎底板鋼筋大≥2.5m時,X向或Y向可縮短10%,那么請問這里的“縮短”包不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只是底部鋼筋,不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部
2010-09-19 09:08:25
-
是不包括的,只是底部鋼筋的縮短。
2010-09-20 08:36:18
-
你的問題應該是獨立基礎長寬都大于等于2.5m時的,是可以縮短10%,即鋼筋長度等于基礎長/寬*0.9
2010-09-19 15:25:40
-
我個人理解包括,另縮短10%是按基礎外邊線理解的,不除保護層的長度乘90%交叉配置
2010-09-19 09:09:25
-
在06G101-6中規定:當基礎底板鋼筋大≥2.5m時,X向或Y向可縮短10%,那么請問這里的“縮短”是不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋的。
2010-09-19 09:12:11
-
這是一個設計上考慮的問題,我們造價人員就按照圖紙設計計算就可以了。
2010-09-19 09:08:26
-
你好:圖集中只說了是底筋,并沒有要求上部鋼筋也要按這個做法?,F(xiàn)在的設計在圖紙中都有要求了,重要的部位獨立基礎不按當基礎底板鋼筋大≥2.5m時,X向或Y向可縮短10%,還是用滿布的方法。
2010-09-19 09:29:38
-
不包括杯口獨立基礎頂部焊接鋼筋網和雙柱獨立基礎的頂部配筋,圖集中是專指:“具有單層鋼筋的獨立基礎。”
2010-09-20 18:58:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看