女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問,電纜敷設高度超過20m或6層時,套用沿垂直通道敷設,是不是20m或6層以上的工程量套沿垂直通道

    None
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1. 所謂豎直通道電纜的敷設,無論其通道高度任何都得套豎直通道敷設這個定額子目。 2. 其他敷設方式的都不應該套用豎直通道敷設這個定額,否則是混淆不清的。20嗎以上應該有‘高層建筑增加費’的計算。

    2010-09-19 09:33:01 

  • 不是這個概念。 豎直通道敷設指的是電纜在上下垂直敷設,不是按高度起點計算的,哪怕時在1層到3層,只要是垂直敷設,就要套豎直通道敷設子目。 哦,那你就按你睡得計算規則計算吧,除河北以外還沒有這樣的規定的,我不好解釋呀。 (請你在仔細看看計算規則的說明,是不是這句話沒有完整呀,是否后邊有什么系數什么的。)

    2010-09-18 14:54:57 

  • 電纜敷設沿垂直通道敷設,就套沿垂直通道敷設子目。不論多高。

    2010-09-18 14:28:11 