女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 變截面柱的鋼筋計算,軟件是不是計算錯誤了

    上層柱鋼筋計

    答疑解惑

    本層柱截面尺寸為800*800,上層柱截面尺寸為700*800,有一邊800的柱邊對齊,兩層間的梁高為1000,按照計算變截面c/梁高是小于1/6的,本層鋼筋應是貫通上伸不截斷的,但軟件為什么還是截斷錨固計算?有沒哪位大神幫忙詳細解答一下,十分感謝!

    2025-04-21 09:14:34 補充

    廣聯達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 沒有計算錯誤啊,軟件計算是2根角筋伸到上一層,2根在本層錨固的

    2025-04-21 09:09:55 

  • 默認設置滿足條件是能通上去的,看上下層柱是否對齊

    2025-04-21 10:11:43 