墻厚大于250mm時為3C6拉結筋怎末布置?
建筑說明中:墻厚大于250mm時為3C6拉結筋怎末布置?我的墻厚是290mm,如何設置拉結筋?在模型中砌體加筋沒有這種的參數圖啊。我的也不是全長貫通,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
那就是3C6@500定義布置
2025-04-16 17:51:45
-
7.8.9度抗震,是通長拉結筋
2025-04-17 09:27:04